我家設備的漏電開關為什么老是跳閘?


漏電開關跳閘的問題

首先,需要知道漏電開關為什么能在發生漏電的時候保護跳閘。漏電開關里有一個零序電流互感器,這個互感器是一次側匝數少二次側匝數多,電源線(單相一般為火線和零線,三相為三線或四線,全部并在一起)從互感器中穿過,等于是互感器的一次側,正常情況下流入和流出的電流相等,互感器感應不到電流(根據基爾霍夫電流定理,對于任一閉合回路,流入和流出該節點的電流代數和為0),當發生漏電時,有一部份電流沒有經過電源線形成回路,流入和流出的電流不再為零,互感器感應出電流,被二次側放大,電磁機構產生磁場推動機構實現跳閘。


漏電開關跳閘有三種情況,一是漏電了,漏電開關正常保護;二是漏電開關壞了,三是漏電開關過于敏感。第一步:先試合閘,若能合上閘,可以先不作任何處理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要專業人員作一下檢測,看是不是真有漏電存在,一般是測量每一條線與接地線之間的絕緣電阻(要將零線從開關處斷開),只要絕緣電阻在2M歐以上,就可以放心,肯定不存在漏電,應考慮是不是漏電開關有問題,可以用小鏍絲刀輕輕敲一敲漏電開關,若是漏電開關不穩定,一敲就會跳,直到敲到不跳為止。


當然,直接更換漏電開關更好。若是合不上閘,進行第二步:拔下所有的插頭,關掉所有的開關再合閘,若能合閘,便將拔下的插頭一一插上,關掉的開關一一打開,只要一插上就跳的,問題就找到了,然后根據情況處理就可以了。若是仍然合不上閘,進行第三步:拆下開關后面的電線,再合閘,若是能合上,證明漏電開關沒問題,肯定有漏電存在,需要進一步處理。若是仍然合不上,那不用說,換開關。


先將拆下的線接上,進行第四步處理:到這個時候,可以肯定線路有問題了,最好請專業人員幫忙,因為后面動作更大,故障排除后需要恢復,不是專業人員易留下隱患,如果你家的電路不復雜,你本人又細心,可以進行第四步。


先找一找你家有沒有線路通向室外,這是最容易引起漏電的地方,特別是下雨天和潮濕季節,首先要想到這個地方,先斷開這一組線再合閘,若能合上閘,就處理這部份線路。若是仍然合不上閘,就再斷開廚房和衛生間的線路,這也是引起漏電最多的地方之一。還有一個地方,就是經常使用大功率電器的地方,由于大電流易使線路受損,易導致漏電發生。


通過對上述的幾個地方的檢查,大部份的故障都能排除了,然后細心的把拆下的線接上,仔細檢查,確認安全方可重新送電。


漏電開關頻繁跳閘的幾種原因

1.安裝不良

各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味?,造成線路欠壓,空氣開關動作。


2.與負載不匹配

家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器額定電流。一般發生在新安裝或新增使的空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。


3.電器或線路漏電、短路

發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。


4.電源進線電壓過高

這是非常危險的,一般發生在'三相四線'制供電的住宅樓。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。


上述原因找到并消除后,如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,同時具有過載、短路保護功能)仍不能合上送電,請檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問題,還是仍然送不上電,就要換一個新的漏電開關了。