概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
你好,最近好多人給我說諧波有危害,我們的設備要加消諧設備,可是這玩意它看不到,到底有什么可怕的呢?
什么是諧波呢?
當正弦波電壓加在非線性電路上時,電流就變成了非正弦波,非正弦波電流在電網阻抗上產生降壓,使電壓波形也變為非找?。對非正弦波作傅立葉級數分解,其中頻率與工頻相同的分量為基波,頻率大于基波的分量為諧波,諧波是電網的污染源,引起波形畸變的非線性負載定義為諧波源。
諧波會給我們帶來那些危害呢?下面襄陽源創工業控制有限公司為你紹:
1.諧波污染會嚴重影響用電設備和供電系統的安全、可靠與經濟運行
誘發電網諧振,導致諧波過電壓和過電流,引起嚴重事故,損壞電容器補償等電氣設備。
為提高系統功率因數而裝設的并聯電容器組,在工頻頻率下,電容器組的容抗性比系統感抗大的多,不會產生諧振。但對高次諧波,系統感抗大大增加,而容抗減小,有可能產生并聯或串聯諧振。這種諧振會使諧波電壓或諧波電流放大幾倍至幾十倍,對系統內電容器組相連接的其他電氣設備,尤其是對電容器本身及串聯的電抗器形成很大威脅。據統計,由于諧波損壞的電氣設備中,電容器的補償裝置約占70%(其中電容器約占40%。其他串聯電抗器約占30%)。另外在諧波電壓作用下,電容器會產生額外的功率損耗,加快絕緣介質的老化。
2.導致異步電機和變壓器產生附加損耗和過熱,其次是產生機械振動,噪聲和諧波過電壓,降低效率和利用率,縮短使用壽命。
諧波電壓使鐵芯渦流損耗增加,溫度上升,絕緣加速老化。為了抑制3次諧波,常用D,yn11接線的變壓器,使3次諧波在三角形連接繞組中形成環流,盡量不注入電網。但諧波含量較大時,這些環流也可能引起變壓器繞組過熱,當柴油發電機所帶系統中含有大量諧波電流時,且諧波電流頻率接近定子零部件的固有振動頻率,可能引起發電機強烈機械振動,甚至影響柴油發電機的正常運行,諧波同樣會干擾變頻裝置、軟啟動器等設備的控制系統,嚴重時可使可控硅裝置不能正常運行。
3.對電力電纜和配電線路,諧波電流引起明顯的集膚效應,導線電阻增大,線損加大,發熱增加,絕緣過早老化,容易發生接地短路故障,形成火災隱患。
諧波電壓產生的尖峰加速線纜絕緣的老化,引起浸漬絕緣的局部放電,溫升增大,縮短線纜使用壽命。同時,3次諧波使三相平衡負荷的N線電流顯著增加,在配電回路負荷主要是大量集中使用電子計算機和大面積采用電子節能光源照明的場合,N線電流甚至達到相線電流的兩倍,致使N線過熱、燒毀、甚至導致火災。
4.對通信、電子或自動控制設備產生嚴重干擾。
諧波可通過電磁感應耦合、靜電感應耦合等方式產生電磁干擾,此外,弱點設備的電源部分如交換機電源、樓控系統DDC等現場電源會受到零線上的諧波干擾,嚴重時刻燒毀電源模塊。部分超聲波傳感器等可能受到影響無法正常工作。
5.諧波電流使斷路器遮斷能力降低,導致斷路器、接觸器等不能安全穩定工作。
畸變電流過零點時,電弧電流隨著時間的變化頻率要比工頻正弦電流大,電弧電壓的恢復要迅速的多,使電弧容易重燃,事實表明,空氣斷路器不能遮斷其分段能力范圍內波形畸變率超過20%的故障電流,還會導致斷路器損壞。同樣情況下,使接觸器觸頭燒蝕現象加重。采用電子式脫扣器的空氣斷路器,其測量用電子線路存在受諧波干擾的可能。
6.導致保護裝置誤動或拒動,導致區域性停電事故。
差動繼電器、零序及負序繼電器由于整定值小,易受諧波電流影響。電磁型和感應性繼電器受諧波影響小。而整流型和晶體管型繼電器對諧波較為敏感,有可能引起誤動操作。
7.使電力系統中各種測量儀器誤差增加,甚至無法工作。
電工測量儀表通常按工頻正弦波設計,當系統中含有諧波分量時,會產生很大的誤差,常見的感應式電能表頻率響應很差,記錄三次諧波功率時約誤差20%,記錄五次諧波功率誤差可達到40%左右。諧波源用戶向電網反送有害的諧波功率,可能造成實付電費低于它所消耗的基波有功功率的應付電費;而無諧波源的用戶在接受含諧波電壓的電源供電時,會由于負載產生的額外的諧波損耗而多付電費。采用均方根值和平均值測量原理的電流表、電壓表及電量變送器也都會受到諧波影響,產生精度偏差,其中奇次諧波引起的偏差遠大于偶次諧波,電壓表誤差大于電流表誤差,諧波對相位測量、功率因數測量儀表影響較大。#p#分頁標題#e#
8.干擾或影響各類低壓電器的正常使用。
計算機廠家一般規定器產品允許接受饋電電壓的諧波畸變率THD為3~5%,電壓峰值和有效值之比必須在1.41±0.1范圍內,嚴重的諧波電壓畸變可導致計算機及其UPS工作異常,丟失數據或損壞設備。各類裝有微電子控制裝置的家用電器和辦公室電器均會受到諧波影響,嚴重時刻造成電子芯片燒毀。電視機、顯示器易受高頻率諧波干擾,出現閃爍或異常色帶。另外,間諧波電壓能引起圖像翻滾,對陰極射線管的圖像產生周期性的放大或縮小,諧波干擾也會導致各類音響設備出現雜音。氣體放電燈具自帶的補償電容,在諧波電流含有率高時,會發熱并減少壽命。由于白熾燈的壽命與電壓的高次方或反比,如電壓的有效值比額定電壓高1%,則壽命縮短12%。因此過高的諧波電壓含有量將縮短白熾燈壽命。