張工,你好,我廠用的低壓配電柜上,母排連接的地方溫度有點高,應該怎么解決" />
進相器電話

銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558

進相器電話

全國服務熱線 0710-3403558

一問一答

熱門新聞
查看全部

一問一答

當前位置:新聞中心 > 一問一答 >

低壓配電盤上母排連接處過熱怎么處理?

發布時間:2023-03-20

瀏覽量:0

發布者:源創大白

問題描述:

張工,你好,我廠用的低壓配電柜上,母排連接的地方溫度有點高,應該怎么解決

母排連接處的長期允許工作溫度,一般隨母排材質及其表面處理工藝的不同而不同,在實際運行中,經常采用示溫蠟片(分別為熔化溫度 60、70、80攝氏度三種)來監視母排連接處的溫度。


當發現母排連接處過熱時,應立即轉移負荷,并停電檢修。對于不允許停電或無法轉移負荷的電路,可以暫時使用電風扇對母排接頭進行強制風冷,并且要盡快安排倒路檢修作業。


以下是母排連接處過熱的原因及處理方法:

1、母棑接頭接觸不良應重新連接,使之接觸可靠或更換母排。

2、母排的對接螺栓過松應旋緊螺栓,應使其松緊度合適;如果彈簧墊圈失效或螺栓螺母滑扣,應予以更換。

3、母排的對接螺栓過緊墊圈被過分壓縮,截面減小,電流通過時引起發熱。此外,如果螺栓過緊,在電流減小的情況下,母排與螺栓間易形成間隙,使接觸電阻增大。應調整螺栓的松緊度,將螺母緊固到彈簧墊圈壓平即可。


為了防止母排過熱,還可以在連接部位涂抹導電膏,以防止接頭產生電化學腐蝕和降低接觸電阻。


另外,在母排的非接觸部位涂漆,可以提高母排的綜合散熱系數,從而抑制母排本體的溫升。